Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: датчики давления продуктов сгорания водогрейных котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
denys
Добрый день!
В проекте котельной возникла необходимость контроля давления продуктов сгорания водогрейных котлов, сразу за котлами, в дымоходах.
Какие датчики лучше для этих целей использовать?
Каким образом их подключать к дымоходу?
использовать что-то типа рукав I-6,3-0,63-У ГОСТ 9356-75? импульсные металлические трубки?
может есть что-то специально для таких целей приспособленное и уже проверенное?
LUCHNICK
По идее,за котлами должно быть разряжение. Мы используем АДР0,25.2 от АГАВА, подключаем резиновый рукав, иногда трубку от гидроуровня:
http://www.kb-agava.ru/pribory/kontrolno_i...eriteli_adn_adr
Хотели попробовать ПД150 от ОВЕН, но продукт еще серийно не производитс, "сырой", так что пока от этой идеи отказались, хотя он имеет ряд преимуществ по сравнению с АДР (в нашем применении):
http://www.owen.ru/catalog/96587703
ivangreeb
мы такие используем

http://www.promav.ru/production/measuring-...uilt-in-sensor/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.